回复:1200硬件组态了多个远程IO站,下载程序时怎么对应各个站点

已锁定

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23142
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-08-27 16:30:43

21楼

展开查看
以下是引用艾达在2020-08-27 15:33:15的发言 >19楼

我说做小型设备的确实不用关注MAC,伸头就能看见从站在那里

你有没有见过汽车生产线,你有没有看过物流生产线,从站随着线体的方向分布,每个一段距离一个,一条线8米多宽,30-40米长,非现场从站还都放在电柜里面,怎么伸头看,你沿着生产线跑来跑去看闪烁灯吗?

问题中的图片是我举个例子,你非让我弄一大堆从站在上面,你才能理解是吗?

以下是引用yming在2020-08-27 15:15:46的发言 >18楼:拉倒吧。你可以打听...

引用18楼详细内容:

拉倒吧。你可以打听一下,有几个人去看那个MAC地址的?

你也就是用几个IM而已。

生产线上,所有PN变频器、驱动器都是 PN/IO设备。

还是远距离查看 闪烁LED 分辨得清楚。那个MAC一串小字,还那么颜色淡。

哪个好用?


从接触PN设备,我们就知道设备名称就是MAC的替代。

这只说明,你根本没有读过ProfiNet的手册。

以下是引用艾达在2020-08-27 14:58:03的发言 >17楼:你这个人真是的,怕...

引用17楼详细内容:

你这个人真是的,怕你不明白问题,给你举例DP,你老是咬着DP不放,

你从来都不关注MAC,那是因为你的从站不多,走两部看看从站那个闪烁就能确认从站

做单机设备,一个设备最多2-3个从站,不关注MAC当然也可以,如果你的从站多达20-30个,设备占地很大,你去找你的闪烁灯吧。累死你。


知道MAC地址,人站在从站面前,软件扫描所有从站,找到和设备上写的MAC一样的从站,

重新分配它的设备名,就确定面前的从站IP地址,确定了面前的设备。


以下是引用yming在2020-08-19 16:27:34的发言 >15楼:一起学啥?是让我...

引用15楼详细内容:

一起学啥?是让我和Zane 大侠跟你学么?

你不是用DP举例么? 

何况我也从来不去关注MAC号。分辨哪个模块,只需使用那个 闪烁LED。

你不会用么?  


以下是引用艾达在2020-08-18 11:29:01的发言 >10楼:六楼的同志,一起...

引用10楼详细内容:

六楼的同志,一起学习一下吧。

以下是引用yming在2020-08-18 08:50:18的发言 >6楼:哦。原来是你写...

引用6楼详细内容:

哦。原来是你写错了。难怪的。


关于你的中心意思,是你理解错了。这些不是DP从站。是PN/IO。

组态后,就是你的系统IO的扩展。每一个IM属性中都能看到分配的IO地址。使用变量表对其地址定义变量名称。然后,直接“拖拽放”使用。

看来你调试设备不会用无线连接。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?