回复:如何快速设置WinCC OnlineTableControl各列属性

已锁定

TIA很慢

  • 帖子

    454
  • 精华

    1
  • 被关注

    9

论坛等级:侠圣

注册时间:2020-03-22

普通 普通 如何晋级?

发布于 2020-08-28 08:06:18

2楼

展开查看
以下是引用城外之人在2020-08-27 17:43:31的发言 >1楼

组态时,用VBA设置这些属性,设置完成后就定型了。

试过用VB脚本了,一个问题是刷新内容多了载入比较慢,二是退出画面后,表格并不能记住用脚本设置的内容,再次打开画面时又变成初始状态了.

第一次载入慢就算了,关键是不能保存