尖峰那些用去除最最值然后中间平均,应该很好滤除。
爬变那种情况,看看向远端同走向的直流电路有没有同相位的一齐动作。例如24伏电磁阀,直流刹车,直流指示灯。在线路上漏电,让模拟量漂移。
谢谢回复,干扰来源一个是因为强弱电电缆敷设在同一桥架中,现场切粒机的引滚,滚刀电机启动后温度就会开始受干扰波动,但由于温度信号有经过隔离栅,所以我猜测是由于模块M端受干扰引起的,不知道是不是这样?开机运行中不知道还有没有什么好的方法去屏蔽干扰??