回复:CPU226 EM235测量红外温度值波动

已锁定

芳季

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    15804
  • 精华

    103
  • 被关注

    988

论坛等级:至圣

注册时间:2007-08-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-08-28 14:49:39

14楼

展开查看
以下是引用plclyk在2020-08-28 14:34:10的发言 >

谢谢回复,干扰来源一个是因为强弱电电缆敷设在同一桥架中,现场切粒机的引滚,滚刀电机启动后温度就会开始受干扰波动,但由于温度信号有经过隔离栅,所以我猜测是由于模块M端受干扰引起的,不知道是不是这样?开机运行中不知道还有没有什么好的方法去屏蔽干扰??

就是用滤波啊,软件滤波。并个25微法的电容去模块上的输入点做硬件滤波。