恭喜,你发布的帖子
发布于 2020-08-28 14:49:39
14楼
谢谢回复,干扰来源一个是因为强弱电电缆敷设在同一桥架中,现场切粒机的引滚,滚刀电机启动后温度就会开始受干扰波动,但由于温度信号有经过隔离栅,所以我猜测是由于模块M端受干扰引起的,不知道是不是这样?开机运行中不知道还有没有什么好的方法去屏蔽干扰??
就是用滤波啊,软件滤波。并个25微法的电容去模块上的输入点做硬件滤波。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主