以下是引用锋言锋语在2020-08-15 08:50:28的发言 >11楼
  1. 我的理解, 对于三相桥式整流,不管负载阻感的构成如何, 只要电流连续, 大于90度就是负的Ud. 当然, 细分的话就是对应本桥逆变和他桥逆变;

  2. 逻辑无换换流, 就是只能有一个桥组工作; 那是不是这样; 考虑到正反桥的匹配, 如果β限制为150, 那α就是30; 否则,如α=15, β=150,那么正组切换到反组是, 会产生很大的电流;

    也就是说, 限制α是针对可逆系统的?

    比如变频器的整流输入用晶闸管, 就不必限制,采用自然换相就可以?

    

         

以下是引用老兵在2020-08-14 21:40:20的发言 >10楼:你说的那个90度界,...

引用10楼详细内容:

你说的那个90度界,是纯电感。是纯理论上的电感。

电阻 的话,150度也是整流。

电机,120度,也是整流。

建议学习一下逻辑无环流的知识。


以下是引用锋言锋语在2020-08-14 16:51:42的发言 >8楼:@老兵,  难道是...

引用8楼详细内容:

@老兵,  难道是因为4Q系统, 为了防止正向电压超过逆变电压?     

整流角与逆变角都要留有安全裕量。全控整流逆变的安全裕量角是30度。触发角以90度为界,小于90度为整流,大于90度为逆变。


整流为什么要留安全余量?? 这是针对4Q系统的吗?


一个典型例子, 变频器晶闸管整流, 难道为了安全留出30度余量?? 这不是浪费容量吗? 还增大谐波。


来,你先告诉我,纯阻性负载,导通角大于90度,电流怎么连续?


你这一个“不管负载阻感的构成如何, 只要电流连续, 大于90度就是负的Ud.”,就把你的负载定性成纯电感了

天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心