我的理解, 对于三相桥式整流,不管负载阻感的构成如何, 只要电流连续, 大于90度就是负的Ud. 当然, 细分的话就是对应本桥逆变和他桥逆变;
逻辑无换换流, 就是只能有一个桥组工作; 那是不是这样; 考虑到正反桥的匹配, 如果β限制为150, 那α就是30; 否则,如α=15, β=150,那么正组切换到反组是, 会产生很大的电流;
也就是说, 限制α是针对可逆系统的?
比如变频器的整流输入用晶闸管, 就不必限制,采用自然换相就可以?
来,你先告诉我,纯阻性负载,导通角大于90度,电流怎么连续?
你这一个“不管负载阻感的构成如何, 只要电流连续, 大于90度就是负的Ud.”,就把你的负载定性成纯电感了