沉得真块,补充点信息,希望大佬看见能支支招.
软件版本TIA V15 CPU1515-2PN 在线固件版本V2.8 组态固件版本V2.5 ,ET200SP CM PtP 在线固件版本 V1.03 /V1.05 ,组态固件版本 V1.0 调用功能块版本见截图。目前最新情况是,单独一块温度表接上通讯没啥问题,把其他的温度表接上,一块也通讯不了,故障代码81E2/81E7 。尝试了最多能轮询到三块表的数据,第四块一接上线,全都没数据报错。轮询程序有纯手工的调用多个MB_Master 切换从站地址通讯的,也有用大佬Zane版的RTU轮询程序测试,效果一样。任务很简单只读各表温度,在线监控还看到一种情况,多块表轮询报错的时候会出现 MB_Master 一直BUSY 的状态,复位不掉,只有stop/run PLC重新LOAD。