西门子直流调速装置,触发角限幅,可逆为30,不可逆为5。
可逆的角度限幅由三部分组成:可控硅关断的电角度、换相重叠角、安全裕量角。第一个的经验数据约5度,第三个约10度,第二个受变压器漏感及负载电感的影响比较大,电流不能马上回零,但从最大角度考虑,也通常为15度。这个,就是30度的由来。
而不可逆系统,只有一个,就是可控硅的关断的电角度,5度。
那二者的区别是什么?为什么可逆的多后面二个?自然是怕正桥还没有完全关断时反桥受到导通指令从而相间短路(通过可控硅短路),这是换相失败,并不是逆变颠覆。
而不可逆系统就不存在正反桥切换一说,只要考虑安全关断就可以,所以,限制5度。
以上都是考虑的感性负载
至于楼主所说的变频器的整流部分之所以采用自然换相点,是因为这是特指的电压源型整流部分,负载是电容,即便考虑到变压器漏抗,整个回路的负载特性也是偏容性;而且为了均压,每个电容两端都并接了均压电阻,电流可以快速回零。
兵版, 我说一下个人的拙见:
虽然这个30度和逆变系统有关, 但是咱俩说的好像角度不同。
比如一个可逆系统, α设置15度, αW设置150度。 此时在阿尔法30度以上正常逆变是没有问题你的。 区别紧急你在如果如果阿尔法 < 30度, 达到稳态以后, 如果此时需要逆变, 推β会导致过电流。 这个和逆变颠覆有些不同。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主