回复:西家传动功能应用-计算机+OPC通过PN连接控制G120与S120

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36661
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-08-30 16:33:04

10楼

展开查看
以下是引用yming在2020-08-30 10:25:10的发言 >7楼

为啥用一台CU310-2+PM240-2和一台CU240-2+PM240-2?

CU320-2+2XCUA+PM240-2不好么?

嘻嘻,就是比较价格决定的,原来是想用你所述的方案,一询价,那个CUA31(现在的,叫什么升级版)好贵,再加上上位机这种通讯可以最多8个下设。所以就这么配置了。一个S120是采用伺服模式的那种闭环转速控制(P1300 = 21的那种),另外一个G120就是风机控制,采用风速跟踪,模拟道路风速的。