回复:S7-200smart PID只有一组能工作

已锁定

学无止境!

  • 帖子

    381
  • 精华

    0
  • 被关注

    4

论坛等级:侠客

注册时间:2005-11-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2020-08-30 18:14:40

2楼

是的,没有调用

写了两个中断子程序,INT1、INT2

都是在子程序中使用命令调用

子程序1:

LD     SM0.1
MOVB   100, SMB34
ATCH   INT_1:INT0, 10
ENI


INT_1:

LD     SM0.0
LPS
A      SM0.0
MOVR   VD100, VD140
/R     100.0, VD140
LRD
A      I0.0
PID    VB140, 1
LPP
A      SM0.0
MOVR   27648.0, AC0
*R     VD148, AC0
ROUND  AC0, AC0
DTI    AC0, AC0
MOVW   AC0, VW134


子程序2:

LD     SM0.1
MOVB   100, SMB34
ATCH   INT_2:INT2, 10
ENI

INT_2:

LD     SM0.0
LPS
A      SM0.0
MOVR   VD200, VD240
/R     100.0, VD240
LRD
A      I1.1
PID    VB240, 2
LPP
A      SM0.0
MOVR   27648.0, AC1
*R     VD248, AC1
ROUND  AC1, AC1
DTI    AC1, AC1
MOVW   AC1, VW234