恭喜,你发布的帖子
发布于 2020-08-30 18:14:40
2楼
是的,没有调用
写了两个中断子程序,INT1、INT2
都是在子程序中使用命令调用
子程序1:
LD SM0.1
MOVB 100, SMB34
ATCH INT_1:INT0, 10
ENI
INT_1:
LD SM0.0
LPS
A SM0.0
MOVR VD100, VD140
/R 100.0, VD140
LRD
A I0.0
PID VB140, 1
LPP
A SM0.0
MOVR 27648.0, AC0
*R VD148, AC0
ROUND AC0, AC0
DTI AC0, AC0
MOVW AC0, VW134
子程序2:
LD SM0.1
MOVB 100, SMB34
ATCH INT_2:INT2, 10
ENI
INT_2:
LD SM0.0
LPS
A SM0.0
MOVR VD200, VD240
/R 100.0, VD240
LRD
A I1.1
PID VB240, 2
LPP
A SM0.0
MOVR 27648.0, AC1
*R VD248, AC1
ROUND AC1, AC1
DTI AC1, AC1
MOVW AC1, VW234
请填写推广理由: