 Wincc直接读写的OPC的数据,并不是直接读写PLC对应地址的数据。

你意向修改PLC的数据,实际是修改opc对应地址的数据, 该被修改的数据实际是在安装opc软件的计算机上,并没有直接修改PLC对应地址的数据。最后再由opc软件修改PLC对应地址的数据。PLC内变量被强制了,opc软件修改不了PLC对应地址的数据。    所以你会看到数据已经被修改的虚假显示。