这些标定参数,我是需要改的。比如,


P2000,它是转速的标定参数,我一般都是P1082 = P2000。因为,往往在应用中,最高转速不是50Hz频率下的,而是比50Hz频率下更高的转速。所以速度的100%应该是n_max;


P2002,它是电机电流的100%,我一般是P640 = P2002,也就是说电机的过载电流是100%;


P2003 ,它是电机转矩的100%,我一般是P1520/1521 = P2003。理由同上。


综上,都是把各个参数的物理量最大值设为100%,等于通讯中的十六进制数4000H。