故事作者:第7代CNC

最近创作

看看TA的故事

Oerlikon C50切齿机700321、700306报警处理

已锁定

第7代CNC

  • 帖子

    921
  • 精华

    3
  • 被关注

    97

论坛等级:奇侠

注册时间:2009-11-29

钻石 钻石 如何晋级?

Oerlikon C50切齿机700321、700306报警处理

1471

0

2020-08-31 15:28:46

1、故障现象

700321   error E/R modul current;

700306   temperature warning drive A;

21611    channel 1 NC-controlled Extended Stop/Retract triggered。

并伴随 E/R modul的Enable黄灯熄灭。

此现象有时会在加工1件产品过程中,出现3-5次,按[Reset]键可消除报警;随后,按[aggregates ON]钮机床恢复工作。报警时,在线查STEP7中FC101的Network 4,E2.0(ER-modul is on)常开点呈断开状态(正常:闭合),E2.1(ER-modul actuall)常开点呈闭合状态(正常:闭合)。

更换了相同型号的电源模块,但上述报警仍出现。

2、处理方法(原因是过热)

修改参数:
选A轴,(Menu/Select, Diagnose, Service Displays, Service drive)

原来设置
1602 $MD_MOTOR_TEMP_WARN_LIMIT 50
1607 $MD_MOTOR_TEMP_SHUTDOWN_LIMIT 60

改成以下
1602 $MD_MOTOR_TEMP_WARN_LIMIT 90
1607 $MD_MOTOR_TEMP_SHUTDOWN_LIMIT 105

图片1.jpg


Oerlikon C50切齿机700321、700306报警处理 已锁定