问题1,编号可以修改

问题2,掉站一般使用devicestates,modulestates是诊断模块用的,只局限站内的,一般不用于诊断掉站,ob86是用于掉站检测,可以第一时间获取掉站信息,一般用于掉站后第一时间进行一些处理,编写一些程序什么的,而devicestates用于实时检测报警用

问题3,是啊,10和11只是针对控制器,对于设备来说,您可以看一下设备视图右边设备概览里1号和2号槽是什么,也就是说modulestates报的是这个