以下是引用onlyma在2020-09-02 10:36:49的发言 >

一边机械负载重,一边轻,所以是3+2,机械工程师定的驱动结构;

用v/f控制,所用的电机是三合一同一批次同一厂家同一型号的,轨道敷设达到要求的标准,一边的机械结构是刚性连接,一边是柔性连接,保证两边不别劲儿;

最终使用效果,不跑偏。如果轨道铺的不行或者结构设计不合理,跑偏可能性极大。

这5台电机的负荷平衡,在并联驱动方案时是很难做到的。

我是你的朋友