现场有4套1513PLC,订货号为:6ES7513-1AL02-0AB0,固件版本:V2.5.2;其中两套使用博图V15组态为6ES7513-1AL02-0AB0固件V2.5,使用过程中偶发的报固件严重异常,然后CPU切换到STOP模式,需要对CPU断电重新上电后才能切换到RUN模式。而另外两套运行至今从未发生过该故障,另外两套的组态分别为博图V15组态为6ES7513-1AL02-0AB0固件V2.5,博图V15组态为6ES7513-1AL01-0AB0固件V2.1。麻烦各位给分析下改故障,是否需要更新固件,如果需要更新固件的话,更新到什么版本?V2.5.2的固件是否可以降级到V2.5.0版本?或者是否需要升级到V2.6.0版本使用博图V15.1来组态?
下图为诊断缓冲区报固件异常的截图: