回复:200smart PLC的另一种响应测试

已锁定

芳季

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    15507
  • 精华

    101
  • 被关注

    960

论坛等级:至圣

注册时间:2007-08-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-09-02 17:38:28

5楼

高速计数器一但启动就不关闭不清零。

找到哪个脉冲是第一个脉冲。

有明白我说的两个关键的问题点吗?

我都不明白为什么大家都是很喜欢清零的。清了为什么?我让你打烂一个正在使用的水表,用手拨表针回零。但是,你知不知道,拨的时候水仍然在用的。最快的那条针一边走你一边拨,是不是没有信心拨得准?误差就是来源于这里。当前值每增加50,就产生一个中断,翻转一个输出点,用立即输出。之后定义下一个中断的设定值,是刚才值加50,并不是当前值加50,由于一致性问题绝对不可以读取两次当前值。慢慢想想为什么。