回复:1500通过报文111读取S120数据周期

已锁定

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23687
  • 精华

    914
  • 被关注

    1284

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-09-02 21:40:14

1楼

你是说使用PN还是DP?

如果是说PN。

实际上是两件事情哦。

一个是硬件的IO刷新,一个是OB扫描周期。

硬件的IO刷新是PN设备的PN专用芯片自动完成的(当你组态通讯并下载执行。)这点是与DP通讯一样的(是由DP通讯模块自动执行的)。这刷新是可以在属性中看见的。

一般RT更新可能是2、4、6毫秒,视IO设备数量由TIA自动配置。你也可以调整。

而OB的执行处理,是每次扫描周期中,当执行到通讯FB时才会处理数据交换的(不管是在OB1中或是循环中断中)。

如果放在OB1中,每扫描处理一次,那就是看当前的扫描周期。


如果配置的是IRT(1毫秒),那么程序就放在同步中断来做处理。当然这就需要高性能的CPU了。

(不是所有1500都是高性能的,差距很大。)

--------------------------------

不像1200,不管是几百元的1211还是贵的1217,CPU的运算速度、能力都是相同的。

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?