9楼

最近,或多或少的遇见一些相对应用比较绝端的使用。

如让一个普通的液控换向电磁阀在正常通电情况下,修改为停顿0.3S的工作机制。大概工艺是这样的,因为一个自动钻序在工作中无法产生断屑问题,造成自动钻孔机无法真正意义上实现所谓的自动,必须定期进行人工清理,这有驳与自动化进程。于是,我首先想到的是在钻孔时,稍一停顿有断屑的可能这个机械物理现象,把这个原理挪用到该设备自动钻孔时工进的钻孔工序上。至于0.3S的停顿也是通过几次实际测试得到一个比较合理的数据值,因为考虑该自动钻孔机的连续性(是一台在线连续工作的自动钻孔机)。

这样一来,编辑控制程序是没有问题了的,电气控制上,我将输出的小型继电器几组触点并联,以扩大驱动能力。只是这个液控换向阀的工作寿命问题,是我目前比较担心的问题了。哦,对了,这样的停顿对于我们这里的效果的被认可的。我已经准备了2个液控换向阀作为备件准备着,以防万一故障了时的更换。

话说让换向阀短时间做停顿,工进(一个设置进给常数后)停顿0.3S的话题。必将引导出阀岛工作机制,我们这里应用阀岛设备非常多,一般正常应用一个阀岛其中某一个阀芯的正常工作寿命是近2年,也是一个已经不错了的硬件特性了,如果我的液控换向阀也能够使用到1~2年,这个应用算是比较成功的一种应用了。