回复:1500与S120走PN通讯,组态里面必须要组态控制单元吗

已锁定

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23527
  • 精华

    903
  • 被关注

    1279

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-09-03 19:17:09

8楼

展开查看
以下是引用一生有你在2020-09-03 08:36:12的发言 >5楼

YMING老师:我用DO矢量组态是为了和功率模块通讯组态DO控制单元是为了和控制单元的IO通讯么?若不需要和控制单元的IO通讯则组态一个空子模块吗?

以下是引用yming在2020-09-02 21:12:00的发言 >2楼:不组态控制单元?那...

引用2楼详细内容:

不组态控制单元?

那么控制单元上的IO都不需要么?


驱动完全用STARTER调试?

具体要根据你的实际情况。


我们是生产线,所以采用模块化设计,不同功能的装置、设备模块。模块上机械、电机、变频器、操作盒都组装在一起。生产线根据需要,使用一种或多个模块配在一起,适应不同的需求。

到现场,只需连接电源母排和通讯网络就可以完成现场装配。

你想,20台变频器提供了多少分布式IO?所以生产线上的操作盒(旋钮、按钮、指示灯)是接在变频器上的,不是接到总控柜那边的。(总控柜内的PLC扩展IO很少。)


现在更是网络时代了。