一般是WinCC本身通讯问题。
偶尔遇到过WinCC跟控制器显示通讯中断,然后电脑依然能Ping通控制器的情况。这个时候,重新启动WinCC就又正常通讯了。
原因也很简单,WinCC的通讯逻辑有问题。比如一个项目很多个控制器,每个控制器都要求WinCC保存历时数据,脚本里面也有定时读写控制器变量,这样就会造成任一一个控制器通讯不太好通讯指令缓冲了太多太多无法保证在超时范围内处理完请求就导致通讯中断…只要不重启WinCC就会一直中断下去。重启WinCC后通讯缓冲已经清空又可以正常通行了。