恭喜,你发布的帖子
发布于 2020-09-06 18:04:02
1楼
“在我的记忆里,轧钢活套控制器输出经过限幅以后作为附加给定给装置, 附加给定不经过斜坡”
这个理解是对的。
为什么你的现场的附加给定在斜坡前,有如下几种可能:
1、设计者自己不理解透工艺要求。
2、斜坡函数的P302设置了。
3、你的附加给定很小,或者斜坡时间很短,对输出没有什么影响。
请填写推广理由: