我不太认可这个理解,比如:
“正常运行时, 如选择励磁持续有效并且激活励磁减弱(P801), 在基速以下, K277应该始终是200%, 因为此时EMF控制器饱和输出100%, EMF前馈输出100%, 二者经过限幅以后,K275就是100%。”
这段话有问题,因为EMF控制器不会饱合,理想情况下,应该输出为0,所以,加上前馈的输出,K277本身就应该是100%,而不是200%。
“EMF过高时,自动励磁减弱。 K101(限幅前α角)高于(P151减5,电流连续时), 或者高于(160电流断续时),自动减弱励磁的给定值;这种情况,可能发生在主动负载拖动导致电机超速,或者励磁回路故障导致的励磁电流过高。”
这段话也有问题,弱磁运行,并不是EMF过高就自动进行,而是要看速度实际值 。另外 ,与K101也没啥关系。
感谢兵版审阅指正。
一。EMF控制器在基速一下,从G165来看, 给定值是100%, 实际值< 100%, 必然饱和;
二。自动励磁减弱, 不是说由于速度高于基速而为了保持EMF而减弱励磁; G165左下角, 用于EMF过高而不能制动的自动励磁减弱, 这个就是和K101有关;可能发生这种情况的场景, 我能想到的, 一个是主动负载牵引电机超速;二是实际励磁电流过高; 当然, 这个减弱是直接叠加着EMF100%给定上的, 叠加以后, EMF预控会和实际速度有关, 但是控制器已经按叠加后的给定值开始调节了。