 231885,编码器问题。207106的话,南京产的电机也有不少出这问题的,最终编码器更换解决的。当然,正常最大的问题,则是PT1000的温度传感器,但是这东西比较麻烦,和电机定子连在一起的,要换就要换定子。还有一种可能性,相对可能性比较小,如果编码器线破皮,对地短路等问题,也会出相同的情况,当然 报对地可能性更大一些。