回复:PLC执行顺序 单ON双OFF

已锁定

Zaxife

  • 帖子

    2450
  • 精华

    31
  • 被关注

    78

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-24

普通 普通 如何晋级?

发布于 2020-09-07 17:59:28

1楼

什么叫单ON?什么叫双OFF?

最初 M3.0=ON;

第一个周期结束,M3.1、M3.2、M3.3是On;

第二个周期结束,M3.1、M3.3是On,M3.2是Off;

第三个及M3.0松开前都是维持第二个周期的状态;


M3.0=OFF;

第一个周期结束,M3.3是On;M3.1、M3.2是Off;

第二个及M3.0按下前都是维持第一个周期的状态;


再次 M3.0=ON;

第一个周期结束,M3.1、M3.2是On;M3.3是Off;

第二个周期结束,M3.1是On;M3.2、M3.3是Off;

第三个及M3.0松开前都是维持第二个周期的状态;


M3.0=OFF;

第一个周期结束,M3.1、M3.2、M3.3是Off;

第二个及M3.0按下前都是维持第一个周期的状态;



说白了这是单按钮启停逻辑,并不是单On,双Off。真正的单On双Off请用计数器!

而且,这么麻烦的单按钮启停是直接用继电器实现转换而来,不建议这么把单按钮启停搞得这么复杂!