什么叫单ON?什么叫双OFF?
最初 M3.0=ON;
第一个周期结束,M3.1、M3.2、M3.3是On;
第二个周期结束,M3.1、M3.3是On,M3.2是Off;
第三个及M3.0松开前都是维持第二个周期的状态;
M3.0=OFF;
第一个周期结束,M3.3是On;M3.1、M3.2是Off;
第二个及M3.0按下前都是维持第一个周期的状态;
再次 M3.0=ON;
第一个周期结束,M3.1、M3.2是On;M3.3是Off;
第二个周期结束,M3.1是On;M3.2、M3.3是Off;
第三个及M3.0松开前都是维持第二个周期的状态;
M3.0=OFF;
第一个周期结束,M3.1、M3.2、M3.3是Off;
第二个及M3.0按下前都是维持第一个周期的状态;
说白了这是单按钮启停逻辑,并不是单On,双Off。真正的单On双Off请用计数器!
而且,这么麻烦的单按钮启停是直接用继电器实现转换而来,不建议这么把单按钮启停搞得这么复杂!
建议用RS触发器或者计数器实现。