以下是引用gxdy在2020-09-07 18:05:46的发言 >6楼

smart200 确实有这个问题,在原来老的200 plc就不存在这个问题,我老程序移植过来,就发现了这个问题,我的解决方法是,在程序最前面加上下面三句,保准你一切正常

LD     SM0.1

MOVD   0, MD0

MOVD   0, ID0                      //smart 200上电时检测不到EU,这里修正这个问题


谢谢

这个以前真没注意。

200和200smart还有这个区别,不应该啊。