绝对编码器加变频器控制轴运行,如何把参考点的脉冲(脉冲随机的)设置为零脉冲,编码器用的是POSITAL 多圈25位绝对编码器,变频器是丹佛斯,控制丝杠带动小车。
提问者:国洪 Michael13612719804
1、你可以在程序里面做,把在参考点读到的数值记为A,然后实际值-A,就是设置参考点后读取的编码器数值2、看看编码器的说明书,一般可以发送个16进制的数对编码器进行清零,我们现场有用的是DW#16#80000000是清零,如果是想写成别的数,可以拿这个加上你想写的实际值数就可以了