如果精度要求不是很严格的话,OB35的100ms调用累计就可以了,
类似于n=n+pv(循环单位时间内的流量数值),
如果流量显示的单位是m3/h,把PV检测值/36000,变为100ms的流量,然后累加就可以了,
前段做个小信号切除,我一般切除5%,避免停机的时候也会累计。
可以先在PLC正常负载的时候测试一下,
把PV仿真为3600,那么能看到每秒累计1,做个趋势记录,8小时的累积28800,
多仿真几次,看下偏移量是否一致,如果偏移量一致的话,再做个系数修正一下