以下是引用YUKJ在2020-09-08 22:37:23的发言 >8楼

“已经共地了”是什么意思?

是不是将输入-端子与24V的M短接,然后再接地?

如果是这样,可能就是它引起的共模电压干扰。我说的是“可能”,不一定。这因为你的这个系统的配置、接地系统的质量都是一个未知因素,共模电压干扰对于局外人来说也是摸不着头脑。

你是不是可以这样试试看看有没有改善:将使用输入-端子与24V的M短接但不接地。

以下是引用手机用户20190612562755在2020-09-08 20:18:31的发言 >6楼:已经共地了

引用6楼详细内容:

已经共地了

以下是引用YUKJ在2020-09-07 22:10:58的发言 >2楼: 共模电压干扰引起...

引用2楼详细内容:

 共模电压干扰引起。

将输入-端子与24V的M短接就减小了共模电压。

共地是指AIW20和AIW22的负端与M相连,并没有和大地相连哦