回复:西门子AE04中两路模拟输入同样的输入,但是显示值不同,为啥呢

已锁定

芳季

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    15632
  • 精华

    102
  • 被关注

    968

论坛等级:至圣

注册时间:2007-08-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-09-09 15:56:39

27楼

展开查看
以下是引用手机用户20190612562755在2020-09-09 15:32:40的发言 >24楼

全桥岂不是压降更大了

以下是引用芳季在2020-09-09 15:13:37的发言 >22楼:要是我,我直接全桥...

引用22楼详细内容:

要是我,我直接全桥整流,模块用电流模式。其他什么东西都不接。

硬件是现成的还是后期你做的?看样子你真的是当作互感器是电压源的模样做接口电路了。

没得搞了。搞不下去,我感觉。你始终把电流互感器当作恒压源来做。

半波整流,白白少了一半的电流。

说全桥压降大,恒流源是不稀罕电压的。

电容滤波,电压不能突变但是电流可以突变,可惜你要测量的是电流,完全背道而驰的。恒流源是不可以并联电容的。

用电压模式去采集电流信号。等于万能表打错档,指示数值错了有什么稀奇。就算对了又有什么用,碰巧的。根本都不是那套理论。

信,则有。不信,则还是有。你用的方法全部是对电压源采样的招色,不可以在恒流源上使用。方法我已经上面说了。看看楼主还有什么补充?