回复:西门子AE04中两路模拟输入同样的输入,但是显示值不同,为啥呢

已锁定

芳季

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    15507
  • 精华

    101
  • 被关注

    961

论坛等级:至圣

注册时间:2007-08-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-09-09 16:03:43

29楼

假如互感器输出1毫安,经过你的电路。四条并联支路。

1,10K采样电阻。

2,电容支路。(这个支路对恒流源是没有作用的。电容近似是一个开关。)

3,R1支路。

4,plc模块。

这么多的支路去分摊那1毫安。你希望plc模块能分得多少?

别开玩笑,你假设一个值看看?