首先昨天的图有误,我的问题,互感器型号是ZMCT103C是5A/5mA(应该不是电流变送器),不是5A/20MA(和另一个型号搞混了)

互感器是5A/5mA的,也就是1000:1,通过5A电流,对应两个引脚输出5mA,但是现在要测的电流很小,大概是0.09A,按照比例来互感器输出就是0.09mA,这么小的电流过全桥或半桥进AE04(电流档),估计检测出来的值也很小,于是我借用了上图的电路,互感器两端接上10K电阻,那么电流从0.09mA,可以变化成电压信号0.9V(交流),整流后去除下半波,大概0.45V左右,刚开始R1、R2我并没有加上去,可能存在共模干扰(如2楼所说),所以检测的值不准,所以才开了这个贴,

昨天晚上试了下,如果加上R1 = 300K、R2 = 300K,检测就正常了,电压即0.45V左右,

AE04电压档±10V,有0.09A电流时AIW20和AIW22显示1200左右,没有电流时接近于0


以上是我的理解