回复:西门子AE04中两路模拟输入同样的输入,但是显示值不同,为啥呢

已锁定

芳季

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    15511
  • 精华

    101
  • 被关注

    961

论坛等级:至圣

注册时间:2007-08-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-09-10 14:53:56

32楼

楼主。模块本身就有电流输入,你觉得用电压输入方式接收比起电流接收有什么好处?

引用<互感器两端接上10K电阻,那么电流从0.09mA,可以变化成电压信号0.9V(交流)>假如后面没有电路了。那么这个转换就是对的。

<整流后去除下半波>这里是明显有希望的工作电流流经整流的。所以上面那个转换就不成立了。还有,电流采样你去除一半的信号。明显是采样失真了。你要正波负波都采样,才有真正的采样值。

<刚开始R1、R2我并没有加上去>这是因为电容积累的电荷没有地方泄放。因为二极管这边走不了,模块那边是电压采样内阻很高。泄放电流也极微,所以电容电压上升得很快,而无法下降。所以你所说的现象出现了。当然,实际上二极管能够漏电的。也正因为漏电,所以你两路模拟量就在这个时候产生了分歧,漏电大的那路,电压小。这都来不及说共模的事情,这个问题就已经摆在面前了。

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200 SMART

共有8945条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。