还是给你一点建议:
对于一个新的陌生通讯伙伴---指你的激光测距传感器,不要急于使用PLC直接与它通讯,因为未知因素太多,出了问题比较难处理。前期工作还是要做的。
首先外观检查,下一步激光测距传感器通电,测量串口,两根信号线A对B是2-5V之间,并且A是+,B是-。注意s7-200SMART串口的3脚是+,8脚是-。再下一步MODSCAN32与激光测距传感器通讯,使用USB/RS485通讯线,A对A、B对B连接。如果能正常通讯上,那么下一步使用200SMART的库与激光测距传感器通讯就只有接线也以及程序问题了。注意200SMART串口的3脚是+,对接激光测距传感器的A(+对+).