不知道你是否解决了。 程序写的有问题,在T34导通的时候,断开Q0.1,导通Q0.2。但是Q0.2又把T34断掉了。T34不导通,Q0.1这条路又导通了,Q0.2这条路又断了。结果就是看起来T34的触点没有动作,其实动作了一个扫描周期,肉眼看不出来而已。这是我的理解。