回复:求教博图中如何用RESET_BF批量复位数据类型是STRUCT的位域?

已锁定

S.K

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    14
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游士

注册时间:2019-02-03

普通 普通 如何晋级?

发布于 2020-09-11 08:23:44

2楼

展开查看
以下是引用Letham在2020-09-10 16:07:32的发言 >1楼

这个帮助看上去的确让人迷糊,但是 ,TIA STEP7 编译的结果和帮助手册里的参数列表的解释显示了,这指令只能用于数组

对于,帮助手册的可以是UDT,STRUCT和ARRAY我的理解是,这些数组可以位于STRUCT或者UDT中!
比如 DB1.A.B[0],B数组位于 STRUCT A中,这样对于 复位A.B[0] 开始的几个位域是可以的。
     

你的理解我觉得可行.

昨天我打了西门子400电话工程师给我的回复是:

RESET_BF 复位 STRUCT 或是 ARRAY 类型的时候必须是指针类型,

ARRAY 类型里的元素是指针类型.STRUCT类型里的元素不是指针类型.所以只能复位ARRAY类型的.

帮助里的解释应该是外文直接翻译过来的,有些地方不太多对.