回复:OpennessScripter导出程序报错

已锁定

RENHQ

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    13799
  • 精华

    61
  • 被关注

    2185

论坛等级:至圣

注册时间:2008-12-28

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-09-11 11:10:01

4楼

展开查看
以下是引用曾经丶笑天下在2020-09-10 15:23:15的发言 >

问题解决了。我通过删除FB查到了哪个FB报错。最后发现是西门子称重模块的一个标准程序导致的报错,WP321DR。但我编译的时候没任何错误。最后我从库里重新拉了一遍这个程序,就好了。但我还不知道这个FB哪里有问题?

解决就好,程序是移植的?版本不一样之类的原因?

具体我也不清楚了呢