以下是引用芳季在2020-09-10 14:53:56的发言 >32楼

楼主。模块本身就有电流输入,你觉得用电压输入方式接收比起电流接收有什么好处?

引用<互感器两端接上10K电阻,那么电流从0.09mA,可以变化成电压信号0.9V(交流)>假如后面没有电路了。那么这个转换就是对的。

<整流后去除下半波>这里是明显有希望的工作电流流经整流的。所以上面那个转换就不成立了。还有,电流采样你去除一半的信号。明显是采样失真了。你要正波负波都采样,才有真正的采样值。

<刚开始R1、R2我并没有加上去>这是因为电容积累的电荷没有地方泄放。因为二极管这边走不了,模块那边是电压采样内阻很高。泄放电流也极微,所以电容电压上升得很快,而无法下降。所以你所说的现象出现了。当然,实际上二极管能够漏电的。也正因为漏电,所以你两路模拟量就在这个时候产生了分歧,漏电大的那路,电压小。这都来不及说共模的事情,这个问题就已经摆在面前了。

谢谢前辈指点,段位高,又热心,说了这么多,的确对我很有启发,小弟基础挺差的,还需要向各位前辈多学习学习,我这个方法我觉得不能准确的测量电流大小,只能说测量个大致,再次谢谢诸位的回答,回头我再试试