恭喜,你发布的帖子
发布于 2020-09-13 13:51:49
4楼
按照常规分析,星形接法的输出功率,只有三角形接法的三分之一,也就是说:楼主给的星形接法的电机是22KW,如果接成三角形,功率为66KW了。输出功率增大,启动电流必然增大,造成启动跳闸。另外:铭牌已经给出星形接法,楼主改成三角接法,是否会对电机造成伤害,需要找专业人士咨询一下的。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主