按照常规分析,星形接法的输出功率,只有三角形接法的三分之一,也就是说:楼主给的星形接法的电机是22KW,如果接成三角形,功率为66KW了。输出功率增大,启动电流必然增大,造成启动跳闸。另外:铭牌已经给出星形接法,楼主改成三角接法,是否会对电机造成伤害,需要找专业人士咨询一下的。
按照你给出的铭牌的额定电流是不小的,但是你给改成三角形接法,应该就是小了。不建议你把电机改成三角形接法,因为铭牌上有明确标识是星形接法。星形接法每相绕组承担的电压是220v,而改成三角形接法每相绕组承担的电压就成了380V了。