回复:请问大佬,如何在Expert list中强制G120的控制字中的某一位

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36720
  • 精华

    451
  • 被关注

    1451

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-09-13 16:40:05

2楼

嘻嘻,这个问题,我理解楼主在说的什么。


看图说话


如图示,控制字参数中,可更改栏如果是T,说明该参数只能离线状态更改。什么是离线状态呢?就是变频器没有运行启动的状态。所以,你改不了是对的。


参数能不能在线修改的条件是在“可更改”栏目里有U字符的参数,才可以随意更改。


那么,怎么才能随意的更改控制字的参数呢?你可以把这个P参数连接一个关联的 r 参数,比如,将P84X = r722.x,通过改变它的状态,就可以改变P84X的状态了。

我是你的朋友