回复:请问在S120里组态电机参数时,额定电压应该填弱磁点的电压还是最高电压

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36729
  • 精华

    451
  • 被关注

    1451

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-09-13 17:04:09

2楼

这种电机数据,是比较特殊的那种。楼主不要被它的那个曲线障眼。常规的恒功率曲线,输出电压是不变的(弱磁调速段反电势恒定,励磁电流降低),而你的电机数据恒功率调速段,电压是升高的。所以,要使电机能具备从额定转速到最高转速的恒功率特性,电压与频率变化的关系,是要标定的。


所以,不能简单地按照常规去设置额定点电压吧?假设,额定点电压设置成最高运行频率的电压400V,那么电机从3000rpm额定点一直到最高转速允许400V恒定,这样,可保证它的恒功率段电压够用,可是这样弱磁段就容易过载了。怎么办呢?从额定转速点以后,要做恒功率的限制,把最大功率限幅设置在电机额定功率。这样是否能行呢?不知道了。自己试试吧。


总之这是一个特殊的电机吧?如果没猜错,它是电主轴?

我是你的朋友