3楼

当α小于平衡角是, 严格来说, 不存在临街状态, 因为t = 0时刻到平衡角时刻, 电感两端电压是负的。  由于实际电路不可能是负值, 所以从平衡角开始有正的电流, 此电流的平均值是大于Idmin,也就是说这种情况对电感的要求会更低。 所以作为例外讨论即可。


结贴。