师傅你好:
电机匝间短路当时电机确实能正常运行现场电机运行平稳,我们电机235KW实际运行负载20%左右,运行电流100安。所以在出故障时第一时间没考虑电机。逆变器输出电压相间:512 526 526
9月11日利用检修机会脱开联轴器彻底排查电机及电缆问题,把电机接到相同一台功率逆变器下运行,手动10HZ-20HZ-30HZ-40HZ分别记录三相电流及输出电压,电流平衡,电压平衡,彻底排查了电机和电缆问题。确认问题来源于逆变器本身对此做了以下工作,1:更换逆变器触发板及一项IGBT运行测试10HZ偏差不大到20HZ开始出现电流及电压偏差。2:更换逆变器三相电容组测试现象一样3:更换逆变器IVI背板现象一样。当时已经处理5小时左右信心跌到谷底,由于时间有限决定最后更换CUVC控制板并重新下载参数要是还不行只能下次检修再想办法解决。更换后开启逆变器测试,“神奇”出现了,10HZ运行稳定 20HZ运行稳定 直到40HZ运行平稳,三相电流偏差4安。电压均衡。现在设备开机运行:频率:40HZ 运行电流:98 98 102 电压:518 516 518 基本恢复正常运行。
这次故障处理总结还是自己对处理问题考虑不够全面电气及电机基础知识掌握不够全面。当时更换整机逆变器时就应该先检测电机,这样后面的故事也不会发生了。整整也是3月时间。希望自己经历过这次事故后能有收获。加油
精华帖版主置评:虽然问题最后解决了,但感觉还是诸多疑问。by老兵