如果只是上面简单的例程应该不会出现这样的问题。
有个很在意的问题就是MBUS_CTRL的Timeout建议改为300,因为500会跟SM0.5有存在超时冲突风险。
还有就是,有可能你在485总线上还接了其他不同波特率的主站。起码我接触过这么多SMART走ModbusRTU通讯,真没见过读操作会有7F DF.....这种这么规律的非法侵入数据。。。