恭喜,你发布的帖子
发布于 2020-09-16 10:26:44
31楼
这个现象并不稀奇。很早之前,使用三垦变频器也是出现过类似现象。
只要是负载为感性的。(变压器、电机、线圈等)都可能出现这种状况。
出现在未冷却、重合闸瞬间的电压值。(示波器可见)
解决就是两种方法:
使用等值空开(微断)替换,跳了,合闸方便。
直接取消保险。(三垦就是取消)由前级处理。