上位机获取西门子PLC数据一般走S7通讯,1500的S7通讯资源丰富,所以问题不大。
上位机与SMART走什么通讯,不确定,因此不清楚SMART的通讯资源是否足够。
可以考虑SMART把数据提供给1500和从1500获取,然后上位机再与1500读写。
同时还得考虑2台上位机可能同时往PLC中写值的可能,也会产生错觉认为其中一台没有连接。
S7-200 SMART 通信协议与资源
每个 S7-200 SMART CPU 都提供一个以太网端口和一个 RS485 端口(端口0),标准型 CPU 额外支持 SB CM01
信号板(端口1),信号板可通过 STEP 7-Micro/WIN SMART 软件组态为 RS232 通信端口或 RS485 通信端口。
S7-200
SMART CPU 可实现 CPU、编程设备和 HMI(人机界面)之间的多种通信:
以太网:
● CPU 与 STEP 7-Micro/WIN
SMART 软件之间的数据交换。
● CPU 与 HMI 之间的数据交换。
● CPU 与其它 S7-200 SMART CPU 之间的
GET/PUT 通信。
● CPU 与第三方设备之间的Open IE( TCP、ISO on TCP、UDP) 通信。
RS485/RS232:
● CPU 与 HMI
之间的数据交换(PPI协议)。
● CPU 使用自由端口模式与其它设备之间的串行通信( 例如:XMT/RCV 通信、Modbus
RTU通信、USS通信等)。
S7-200 SMART CPU 可同时支持的最大通信连接资源数如下:
以太网:
● 1 个连接用于与 STEP 7-Micro/WIN
SMART 软件的通信。
● 8 个连接用于 CPU 与 HMI 之间的通信。
● 8 个连接用于 CPU 与其它 S7-200 SMART CPU
之间的 GET/PUT 主动连接。
● 8 个连接用于 CPU 与其它 S7-200 SMART CPU 之间的 GET/PUT 被动连接。
● 8
个连接用于 CPU 与第三方设备之间的Open IE主动连接。
● 8 个连接用于 CPU 与第三方设备之间的Open IE被动连接。
RS485/RS232:
● 4 个连接用于 CPU 与 HMI 之间的通信(PPI协议)。
注意:
●S7-200 SMART
CPU以太网通信端口从V2.2版本开始支持TCP、UDP和ISO on TCP等开放式用户通信及Modbus TCP通信。
●S7-200 SMART CPU RS485/RS232 通信端口采用
PPI 协议时具有4 个连接资源用于 CPU 与 HMI 之间的通信,采用自由口通信时则不受该连接资源限制。
●S7-200 SMART CPU
RS485/RS232 通信端口不再支持CPU之间PPI通信。