恭喜,你发布的帖子
发布于 2020-09-16 23:11:15
8楼
发该贴的目的是提示同行在 判读语句或分支语句中在使用沿指令时要留意,沿指令在运行的每个周期都会被扫描到才不会出错。这个很容易忽略。
提供的测试程序就是要到达说明上述问题特意设置的。
另外在判断 和多重分支中使用 定时器指令同样会有类似的问题
SCL语言是处理一些逻辑比梯形图简单很多,以后使用会越来越多。分享一些编程经历,也让同行少走些弯路,少踩点雷。都是从梯形图开始写程序的,转到SCL过程中不可避免的会梯形图编程习惯的影响。
我觉得楼主的结论很有问题。
SCL本就没有边沿指令,SCL本来就不适合做负载逻辑运算。
逻辑程序全扫描,是PLC编程的一个基本要点,无论编程语言是啥。
编写逻辑程序还是梯形图最强大,SCL应该靠拢梯形图才对呀!
楼主的SCL程序编出问题,据说是梯形图的思路,那梯形图原本就是有问题的。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主