灰尘跟湿度我觉得是PM240注意的一个问题,
一楼的配电室,灰尘比较多,温度也比较高,室温40。一层的装置炸了五六台了,负载也不大70%,r0037也就是60多度,坏了也不维修了换国产大一档的,
二楼的配电室,灰尘比较少很干净,温度适中,有空调室温26吧。二层的装置90%的负荷,温度显示80,一直运行了七八年了,风机是好的,吹出来的风就是热的,但是温度很稳定。两台都是这样,
一楼炸的基本都是出线侧的铜排铜排,铜排与其他元件的缝隙,有粘性的东西,灰尘都粘着,可能导致拉弧短路了。