发布于 2020-09-17 14:10:02
32楼
展开查看
以下是引用yming在2020-09-16 10:26:44的发言 >31楼:
这个现象并不稀奇。很早之前,使用三垦变频器也是出现过类似现象。
只要是负载为感性的。(变压器、电机、线圈等)都可能出现这种状况。
出现在未冷却、重合闸瞬间的电压值。(示波器可见)
解决就是两种方法:
使用等值空开(微断)替换,跳了,合闸方便。
直接取消保险。(三垦就是取消)由前级处理。
感觉还是用微断比较省一下,熔断器换了不少了,前几次还是用的原装的。。。,,,
QQ群592162017,电气绘图、自动化维护交流!