quote:以下是引用N在2005-09-02 14:51:26的发言:
可惜论坛不让帖图。
短截电缆是指,有N个PROFIBUS站串成一个网,除两端之外,中间有个站点连出第三根网线来,这根线就叫短截电缆。比如A,B...D,F六个站,按字母排列顺序联网,如果B站的插头是带PG口的,而且插上了编程电缆,这时编程电缆就成为所谓的短截电缆。
在1.5MBps波特率往下,短截电缆可能不会对网络造成影响;
但是在3.0MBps或者往上,太长的短截电缆的存在会让整个网络通讯中断。允许的长度是,
<=3.0Mbps--6m
>=6.0Mbps--3m
精解。